土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [紧急求助] 电容补偿容量这样算对吗?

[紧急求助] 电容补偿容量这样算对吗?

发布于:2012-07-18 11:29:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在已知系统变压器容量为630KVA, 电容补偿容量192Kvar,电容全部投入后功率因数为0.8(φ1),现需使功率因数提高到0.95(φ2),问再需补偿电容容量多少Kvar?
问题的难点在于系统有功功率未知,已知的话很简单,我也会求。
现在本人的计算方法如下,不知道是否正确?
630平方=P的平方+(P*Tanφ1+192)的平方,根据此方程求出有功功率P,然后再根据P*(Tanφ1-Tanφ2)求出需补偿的容量,最后得出需再157Kvar。
求高人指点我的算法对不对?
还有就是一直到不明白的一点:未进行电容补偿时系统的视在功率就是变压器的容量吗?如果不是我的算法肯定是错的。
跪求高人指点!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持楼上说法!

    不用增加控制器,只加电容柜(有控制接触器),把接触器二次线并接到原控制器上就可以。
    2012-07-18 17:34:18

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳


    呵呵

    你的算法,有两个你假定条件,就是:变压器是满载工作,变压器的容量即为负载的视在功率。同时电网没有谐波!如果你以上的两个假定成立,那你的计算数据就是正确的。
    从你给出的条件看,你的假定条件有一个好像成立,因为193Kvar的电容全投上了,功率因数依然很低,即满载工作假定成立。但是,你还要排除谐波的条件,如果有谐波,特别是有较大的谐波,那你的这个假定是不成立的。所以你要看看设备中有无中频炉、大功率变频器、大功率直流马达,等等,若无,你的假定成立。

    其实,你原来的电容配置是按照变压器的容量的30%来配置的,在现在的条件下往往偏小,你计算出增加157Kvar,那总量达到了变压器容量的55%,这个比例算偏高的,但是也有这样大需求的案例。

    建议:考虑实际工况中负荷的波动,以及现在使用的《智能无功补偿控制器》控制,所以你大可不必为电容量的多少来纠结,不妨就增加150Kvar。靠补偿器自动调整好了。反正补偿电容的价格很低的,成本不会增加多少。

    参考资料:谐波降低功率因数,http://www.szaut.com/_d271258403.htm


    2012-07-18 15:08:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做电气这一行的都有些什么证书好考呢?

百度也百度不到,所以到土木上求帮助来了。 像除了一级和二级建造师,还有注册电气工程师。 还有哪些证书考了会有帮助。谢谢各位。

回帖成功

经验值 +10