土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 02SS405PP-R管直线管段固定支承间距问题是否太多
02SS405说明中PP-R管直线管段固定支承间距,冷水管不宜大于6M,热水管不宜大于3M。伸缩装置是否冷水管每6M设一个,热水管每3M设一个?是不是太多了?

全部回答(7 )

  • maxianlong01
    施工中 PPR热塑性好同时也极易变形,垂直向左右弯曲,水平向塌腰,个人认为不多。规范给的是最低保证,不影响安全和质量的前提,实际 为防止变形影响美观会设置的更多!
    2012-07-26 14:31:26 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    国家给排水标准图02SS405-2"无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装"说明第7.8条规定:PP-R给水管最大支承间距:
    (冷水管)立管DN20-DN110为1000-2500mm;横管DN20-DN110为650-1900mm.
    (热水管)立管DN20-DN110为900-2000mm;横管DN20-DN110为500-1500mm.
    2012-07-23 09:15:23 来自 PC 评论 举报
加载更多