我做了一个S1131系统,感觉不好。由于第一次做,就是照着在电气在线上一位同辈的图纸画上去的,也没和甲方商量,现在甲方也不知道我用的那种系统。希望能有西伯乐斯的设计人员能替我审审图纸。QQ:350165821
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dxy519
沙发
1、消防泵过载的情况下只允许报警,不允许停泵,这是对的,但应该把这个信号还要送至消防控制室;
2007-01-26 16:43:26
赞同0
-
zuoke_wy
板凳
400应该是交流电的电流涡造成的,这个不太清楚。
2007-01-10 09:39:10
赞同0
加载更多2、400V是因为比较靠近变压器端得电压,电动机的允许电压正负5%,因此没问题,正常。
回复 举报
水泵控制箱应该是不符合要求的,过载延时后应停泵,并有相应信号传送的消防控制中心。
回复 举报