请教各位前辈,这样做符合规范吗?

发布于:2007-01-08 14:51:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位前辈,今天看设计图纸,是高压水雾系统.消防泵为11KW.在设计中,泵在过载的情况下只是在泵启动箱面板上有个警告(红灯亮),泵本身并不自动停止,也没有触点信号传输到监控设备,我想请教下,这样做符合规范吗?
  还有个比较弱智的问题请教下,这个系统的消防泵是400V的,为什么用380V的也可以呢? 而且我用万用表测量泵上面的接线端子上电压也是400V~~ 奇怪了.难道是电压波动的原因?但是400V的数值很稳定呀,也没见数值跳动.为什么220V不会出现这种问题呀

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dxy519
    dxy519 沙发
    1、消防泵过载的情况下只允许报警,不允许停泵,这是对的,但应该把这个信号还要送至消防控制室;
    2、400V是因为比较靠近变压器端得电压,电动机的允许电压正负5%,因此没问题,正常。
    2007-01-26 16:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • zuoke_wy
    zuoke_wy 板凳
    400应该是交流电的电流涡造成的,这个不太清楚。
    水泵控制箱应该是不符合要求的,过载延时后应停泵,并有相应信号传送的消防控制中心。
    2007-01-10 09:39:10