土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 井字梁的计算及施工图处理

井字梁的计算及施工图处理

发布于:2004-08-24 09:49:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

井字梁的计算及施工图处理

1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支 座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力 薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。
2、"井字梁与柱子采取“抗”的方法,把与柱子相连的井字梁设计成大井字梁,其余小井字梁套在其中, 形成大小井字梁相嵌的结构形式,使楼面荷载从小井字梁传递至大井字梁,再到柱子。
3、井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支 承梁抗扭刚度的影响。
4、由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在3m以内。
5、井字梁一般可按简支端计算。
6、当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开 ,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。
7、钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。双向板是受弯构件,当其跨度增加时, 相应板厚也随之加大。但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担。因此 ,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉 钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。这样双向板就变成为在两个方向形 成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁(或网格梁)。
8、井字梁的支承井字梁楼盖四周可以是墙体支承,也可以是主梁支承。墙体支承的情况是符合计算图表的假定 条件:井字梁四边均为简支。当只有主梁支承时,主梁应有一定的刚度,以保证其绝对不变形。
9、井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。长跨跨度L1与短跨跨度L2之比 L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向 布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置。
10、两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等。如果不相等,则要求两个方向的梁间距之比a/b=1.0~2.0 。实际设计中应尽量使a/b在1.0~1.5之间为宜,最好按井字梁计算图表中的比值来确定,应综合考虑建筑 和结构受力的要求,一般取值在1
2~3m较为经济,但不宜超过3.5m。
11、两个方向井字梁的高度h应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20,但最小h不得小于短跨跨度1/30.
12、梁宽=取梁高1/3(h较小时)1/4(h较大时),但梁宽不宜小于120mm。
13、井字梁的挠度f一般要求f≤1/250,要求较高时f≤1/400。
14、井字梁的楼板井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上。双 向板的最小板厚为80mm,且应大于等于板较小边长的1/40。
15、井字梁的配筋井字梁的配筋和一般梁的配筋基本上要求相同。但在设计中必须注意以下几点:
a.在两个方向梁交点的格点处,短跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋应放在长跨度方向梁下面的纵向受拉钢 筋的下面,这与双向板的配筋方向相同。
b.在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个 支座。因此,两个方向的梁在布筋时,梁下面的纵向受拉钢筋不能在格点处断开,而应直通两端支座。 钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求。C.由于两个方向的梁并非主、次梁 结构,所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋。但是在格点处,两个方向的梁在其上部应配置 适量的构造负钢筋,不宜少于2根Ф12,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负钢筋一般 相当于其下部纵向受拉钢筋的1/3。
16、井字梁楼盖的混凝土强度等级不应低于C20。为了避免和减小楼盖混凝土的收缩裂缝,混凝土的强度等级不 宜太高。
17、井字梁和边梁的节点宜采用铰接节点,但边梁的刚度仍要足够大,并采取相应的构造措施。若采用刚接节点, 边梁需进行抗扭强度和刚度计算。边梁的截面高度大于或等于井字梁的截面高度,并最好大于井字梁高度的 20%~30%。
18、与柱连接的井字梁或边梁按框架梁考虑,必须满足抗震受力(抗弯、抗剪及抗扭)要求和有关构造要求。梁截 面尺寸不够时,梁高不变,可适当加大梁宽。
19、对于边梁截面高度的选取,应按单跨梁的规定执行,一般可取h=L/8~L/12(L为边梁跨度)。梁柱截面及 区格尺寸确定后可进行计算,根据计算情况,对截面再作适当调整。
20、在边梁内应按计算配置附加的抗扭纵筋和箍筋,以满足边梁的延性和裂缝宽度限制要求。21、在节点两边,

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • 张济雄
    张济雄 沙发
    学下下
    2012-10-17 10:30:17

    回复 举报
    赞同0
  • zsptszjj
    zsptszjj 板凳
    好东西,谢谢楼主:handshake :handshake :handshake
    2009-05-12 20:00:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 井字梁的计算及施工图处理_pdf
  • 井字梁计算施工图处理
    井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力薄弱点以致首先破坏,
  • 井字梁计算与设计
    井字梁的计算及施工图处理 井字梁的合理布置
  • 井字梁的设计、井字梁的计算施工图处理
    关于井字梁的设计、井字梁的计算及施工图处理,井字梁与柱子的关系、井字梁截面高度的取值、由于井字梁楼盖的受力及变形性质、井字梁按简支端计算等。
  • yge
  • 井字梁的设计与布置
    钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。
  • 斜放井字梁应用实例
    摘 要 斜放井字梁虽然应用较少,但有自身的优点;本文通过三个工程实例说明了该楼面结构的特点和设计方法。工程经验可供同类工程参考。
  • 混凝土结构井字梁的设计
    关于大跨度混凝土结构中井字梁的设计及构造,以及相关的计算要点
  • 井字梁设计的几个要点
    钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。双向板是受弯构件,当其跨度增加时,相应板厚也随之加大。但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它的受拉作用,受拉作用主要靠下部钢筋承担。因此,在
  • 井字梁配筋节点构造设计施工图
    本资料为井字梁配筋节点构造设计施工图,图纸包括:井字梁配筋构造、结构平面图共1张图纸,设计精准,内容详实,可供参考。
  • 井字梁概念及设计要点
    井字梁概念及设计要点。 说明:井字梁就是不分主次,高度相当的梁,同位相交,呈井字型。这种一般用在楼板是正方形或者长宽比小于1.5的矩形楼板,大厅比较多见,梁间距3m左右。
  • 斜放井字梁特性和工程应用
      通过几个工程实例对斜放井字梁的应用范围、受力特性和经济效益进行研究分析,认为这种结构形式有较好的结构性能和经济效益,且能适用于长宽比大于1.5的矩形或椭圆形的平面形状;能充分利用框架柱,形成较好的
  • 井字梁模板设计方案
    根据首层地面为150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划,当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕22天以上,按照目前平均30℃左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达到100%设计强度,
  • 本图纸为:大跨度井字梁会所建筑、结构施工图,内含效果图一张。其中包含的图纸有:屋顶平面图,建筑设计总说明,多层平面图,基础平面布置图等。建筑图,结构图和节点图。...
  • 三层岛内平棚与井字梁造型工程计算
    本资料为三层岛内平棚与井字梁造型工程计算表,包含三层岛内平棚,三层岛外平棚,三层外圈造型棚(弧),三层外圈造型棚(直)等,可供下载参考。
  • 钢筋混凝土屋面井字梁裂缝的处理
    简介: 某幼儿园1995年8月开工,于1996年12月竣工交付使用,建筑面积1643m2,为一幢3层框架及部分砖混结构建筑
  • 井字梁框架住宅楼结构cad设计施工图
    本资料为井字梁框架住宅楼结构cad设计施工图,其包含的内容为一层柱结构平面图,楼梯间顶柱结构图,三层柱结构平面图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 本工程为:框架结构双向井字梁车库,抗震设防烈度6度,建筑面积8097㎡,层高3.6m,车库顶为屋顶花园。本工程长为121.3m,宽68.2m,地下车库与主楼连接,中间不设缝。基础采用独立独立基础。图纸
  • 框架井字梁地下车库结构施工图(独立基础)

    内容简介 图纸包括:   结构设计说明、基础布置平面图、基础详图、节点详图、柱平法施工图、梁平法施工图、车库顶板平法施工图、坡道大样、楼梯大样图共9张图纸。

  • 井字梁框架结构施工图,20张图纸。
    本工程为井字梁框架结构施工图,图纸包含结构设计总说明<一>,结构设计总说明<二>,基础结构平面图,夹层柱结构平面图,一层柱结构平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。

阅读下一篇

关于最小配筋率的问题(转贴)

关于独立基础最小配筋率的问题终于有了一个说法。由规范主编单位组织编写的《建筑地基基础设计规范理解与应用》中说到了这个问题,现将该段文字转录如下(P166页):2,我国钢筋混凝土结构各类构件的受拉钢筋配筋率与其他国家相比明显偏低。89规范虽没有明确扩展基础底板的最小配筋率,但规定了“受力钢筋的最小直径不宜小于8mm,间距不宜小于200mm“,如果按计算截面有效高度为260mm进行推算,其最小配筋率仅为0.1%。

回帖成功

经验值 +10