发布于:2007-01-08 10:27:08
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
关于建筑消防电气设计方面几个常见问题
消防电气设计方面,有些设计图纸经常会出现超规范设计的情况,作为建设单位,当然希望只需满足规范要求,不希望超规范设计。
1.总建筑面积:2000平方米,每层不超过800平方米,楼高5层,功能为旅馆、餐厅、会议室,有中央空调。问:
该建筑是否需要设火灾报警系统和自动喷淋灭火系统?是否需要设消防紧急广播系统?通道(走廊)是否需要设建筑报警电话?
2.消防电源(消防泵、消防照明等)的备用发电机是否需要自动启动?(建筑电气设计规范好象没有明确)
3.电梯(不是消防电梯)的电缆是否需要必须采用NH型耐火电缆、是否可采用ZRYJV型阻燃电缆?(按建筑电气设计规范应该可以)
4.由电房至用户配电箱的普通负荷的电线电缆(经过室外埋地和室内电缆井桥架敷设)是否必须采用阻燃型的(ZR-YJV或ZR-BV),是否可采用不是阻燃的普通电线电缆(YJV、BV型)?
希望各位高手解答一下。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
yinhuixiayan2004
沙发
楼上总结的很好,同意各位专家看吗,
2009-04-03 22:36:03
赞同0
-
jiwe1985
板凳
第一条需要火灾报警、应急广播、消防电话
2007-03-23 16:17:23
赞同0
加载更多根据<高层民用建筑防火规范>第9.1.2,自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置
回复 举报
第二条需要自动启动
第三条可以用阻燃型电缆
第四条可以用普通的电线电缆
同意
回复 举报