土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [请教]与电机功率相对应的电缆面积是如何确定的?
请教一下各位大侠,18KW电机用10平方四芯电缆够不够用?有人说够用了,有人说16平方的都不够,18KW电机起动电流约为36A,发热会很厉害。
一般来说,电机的功率与电缆的面积是如何定的?有个说法是电缆载流量计算方法为:5A每平方,这个算法适用性有多大?
谢谢各位大侠先!

全部回答(14 )

  • wendy_aiping
    我15KW的电机,额定电流不超过30A,配了6平方的YJV4芯电缆(55A),电缆长度不超过100M,业主说太小了,说电缆载流量应按每平方*2。5计算,也就是说6平方的只有15A的载流量了,说这是经验。困惑……

    [ 本帖最后由 wendy_aiping 于 2008-9-18 10:19 编辑 ]
    2008-09-08 11:15:08 来自 PC 评论 举报
  • langzi8
    有什么参考嘛?
    2008-06-09 09:59:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10