土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于钢管穿梁问题的讨论

关于钢管穿梁问题的讨论

发布于:2007-01-08 08:57:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
多层住宅6根SC32的钢管,往上穿的时候,如果碰到梁,大家是怎么处理的。我是做电气设计的,如果没有管道井,这种问题是经常碰到的。你们结构的让穿梁吗?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • lxl0454
    lxl0454 沙发
    我们院里结构允许穿小直径的管,而且是在大截面的梁上,一般上面的情况结构是绝对不会允许的,安全最重要.这个险结构设计师是不敢冒的
    2008-10-29 15:03:29

    回复 举报
    赞同0
  • 无名2520
    无名2520 板凳
    翻阅了许久,没有找到什么标准的解释
    我是这样理解的;
    要求大管径穿梁,一般是40以上吧,要向结构提资,让不让穿结构说了算,让结构的知道这回事,采取设么样的措施能够满足要求。
    做电的对结构不了解,这方面没有发言权呀。
    2008-10-26 13:24:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多