【请教】母线绝缘不平衡检查发现的一起怪现象

1 次 厂用6KV负荷段,绝缘检查电压表有指示,测量PT开口三角有电压5V,检查PT、及二次电缆均无问题,所有设备运行正常,检查母线带处于热备用设备,电流表指示为零也正常,怀疑一次电压不平衡,打开开关柜后仓门在开关下触头分别验电,高喷泵开关A.C相有电,B相无电,但此时高喷泵处于备用状态,电流表指示也为零,怀疑此开关有问题,出现感应电压,将开关拉出进行检查,开关B相处于接通位置,AC相断开位置,开关分闸后B相未断开(开关绝缘拉杆在分闸时拉断)造成母线电压对地不平衡,绝缘检查电压表指示异常可以解释,但为什么B相明明接通但开关下触头无电,而AC相明明断开下触头却有电,请高手帮忙解答原因?