土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 臭氧消毒处理后加活性炭吸附带来的问题

臭氧消毒处理后加活性炭吸附带来的问题

发布于:2004-08-23 11:34:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某游泳池,强化消毒采用臭氧,为消除剩余臭氧设置了活性炭吸附。但由此带来一个新问题:活性炭会将具有较强的去色、味能力,加入的药剂如硫酸铜、明矾等会被活性炭完全吸附从而导致投药失效。水质监测仪根据监测结果自动控制投药,若监测仪设于活性炭前,虽可直接监测池内水质,但据此所加药剂完全被活性炭吸附从而失去意义;若设置于活性炭后,直接监测循环出水,并据此控制加药,不能有效控制池内水质。诸位在做臭氧时如何做?或者可以不做活性炭吸附?多谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 脚踏祥云
    脚踏祥云 沙发
    可以不用活性炭吸附/

    活性炭不仅将药剂吸附,而且将臭氧也吸附了/

    这样还需要投加氯保证泳池水中的余氯量/

    去掉活性炭后可以实现无氯泳池/
    2006-07-05 15:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • howtofly
    howtofly 板凳
    臭氧发生器的相关产品
    http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?keyword=%B3%F4%D1%F5&way=1

    臭氧知识综述
    http://co.163.com/forum/content/1559_198975_1.htm

    臭氧在水处理运用中的作用机理及实验设计(pdf版)
    http://co.163.com/forum/content/91_147504_1.htm

    饮用纯净水设备,用臭氧杀菌好还是紫外线杀菌好?
    http://co.163.com/forum/content/1559_213537_1.htm

    消毒剂次氯酸钠二氧化氯和臭氧的比较
    http://co.163.com/forum/content/1559_149478_1.htm

    水厂臭氧消毒处理
    http://co.163.com/forum/content/1559_149504_1.htm

    关于给水深度处理中主臭氧消毒池
    http://co.163.com/forum/content/1559_85499_1.htm

    臭氧? 痛苦!
    http://co.163.com/forum/content/91_26213_1.htm

    臭氧水处理的工艺流程
    http://co.163.com/forum/content/91_25426_1.htm
    2004-08-23 12:34:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底层6个大便器以上排水是否要设环形通气管

底层6个大便器以上排水是否要设环形通气管 如果设置,需要设通气立管吗,可否用吸气阀代替

回帖成功

经验值 +10