土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 18层的办公楼喷淋每层配水管都装减压孔板合理吗
我不是做设计的,请问各位大大,18层的办公楼喷淋每层配水管都装了减压孔板,我认为孔板水头损失应该是很大的,这样的设计是不是有点不经济和合理呢?

全部回答(30 )

  • xdpdr1990227
    首先,减压孔板的设置是为了满足喷规中关于压力不大于0.4MPa的规定,但是如果说每层都要设,那么明显不符合实际情况,起码顶层应该不用设置。当然,不能排除有这个可能,这个是区域临时高压系统,所以要考虑区域最高的建筑。建议跟设计院多沟通一下相关问题。
    2012-07-31 21:20:31 来自 PC 评论 举报
  • zp_ks
    水头损失大了,说明你配管不合理,你得放大管径,让流速降低,这样水损就会小了。
    2012-07-23 08:27:23 来自 PC 评论 举报