土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
18层的办公楼喷淋每层配水管都装减压孔板合理吗
18层的办公楼喷淋每层配水管都装减压孔板合理吗
我不是做设计的,请问各位大大,18层的办公楼喷淋每层配水管都装了减压孔板,我认为孔板水头损失应该是很大的,这样的设计是不是有点不经济和合理呢?
发布于
2012-07-17 13:39:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
xdpdr1990227
首先,减压孔板的设置是为了满足喷规中关于压力不大于0.4MPa的规定,但是如果说每层都要设,那么明显不符合实际情况,起码顶层应该不用设置。当然,不能排除有这个可能,这个是区域临时高压系统,所以要考虑区域最高的建筑。建议跟设计院多沟通一下相关问题。
2012-07-31 21:20:31
来自 PC
评论
举报
zp_ks
水头损失大了,说明你配管不合理,你得放大管径,让流速降低,这样水损就会小了。
2012-07-23 08:27:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
theolivetree
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
35
回复
84
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 719 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(30 )