1 柱网布置:主次梁楼盖的柱网不宜设计成正方形,而应该是矩形。以短跨为主梁,长跨为次梁,而且短跨与长跨的比例应小于0.75比较经济,一般比较常用的正交跨长比取0.65-0.7,这样设计出来的主次梁截面高度能协调一致,从而保证楼盖的结构高度最小。框架设计时最好使边跨梁的截面高度或钢筋用量与内跨梁一致,则首先应设法使边梁的最大弯矩值与内跨的大致接近。柱网布置时,在荷载相同的基础上:(1) 边跨的柱间距宜比内跨柱间距短15%-20%;(2) 在等跨框架梁的两端设置一定长度的悬臂,理论上悬臂长度宜取边跨跨度的0.4倍,但在跨度较大(大于9M)或荷载较大的情况下,悬臂部分的挠度可能过大,所以实际工作中可选择取边跨跨度的0.25-0.3倍
2 结构受力分析时应考虑梁翼缘板共同参与受力。作为梁翼缘板内平行梁肋的钢筋参与梁端抗弯承载力的工作,支座处的负屈服弯矩要比无翼缘矩形梁的负屈服弯矩大。设计时如果不考虑此因素,可能造成塑性铰出现在柱上从而形成“强梁弱柱”。应将按设计荷载、地震作用计算所需的梁端负弯矩钢筋合理地分布在梁肋及其有效的翼缘宽度范围内。有效的翼缘宽度有些文章提出取梁每侧6倍板厚或该框架梁跨度的十分之一宽度范围,两者取较小者。分布在有效翼缘宽度内平行梁肋的钢筋应该在临近梁肋的区域内布置较密,然后向有效翼缘的端部逐渐加宽间距,这样可以避免由于T形梁中负弯矩钢筋数量分布的突变而可能引起靠近梁肋的翼缘板开列。
3 梁的抗扭刚度与梁短边的三次方成正比,如需增大梁的抗扭刚度不可一味增大梁的截面高度,可考虑增加梁的短边尺寸(一般是梁宽)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计应注意的问题?

地下室与基础设计应注意的问题(更新) 1. 地基承载力特征值与地质报告矛盾。 2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108?2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。 3. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108?2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。