现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。

现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。
  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • ruanchuan
    ruanchuan 2017年12月15日 13:37:33 22楼
    当然可以,典型的室内外联合加压的临时高压系统,注意水池的水是包含室内外消防的总水量。《消防给水及消火栓系统规范》图集上有图示。
    #2 0
    回复 0 举报
  • 陈大亮
    陈大亮 2017年12月15日 17:21:49 23楼
    打井取水应该不行,流量不够,满足不了消防给水水源要求。


    回复 0 举报
  • 陈大亮
    陈大亮 2017年12月15日 17:22:49 24楼

    合用消火栓泵可以,只是泵的流量较大。

    回复 0 举报
  • 陈大亮
    陈大亮 2017年12月15日 17:24:37 25楼

    这样的建筑就是比较麻烦,而且消防设备基本是摆设,纯粹浪费。

    回复 0 举报
  • 凌乱的世界
    凌乱的世界 2017年12月16日 09:47:37 26楼

    可以,压差不大,室内外分开设置得原因主要是室外第一面积大用水需求多,第二高层建筑需要的压力大,室内外压差太大,对室外管网不利才分开的,你这差别不大。可以用。。

    回复 0 举报
  • bendannihao
    bendannihao 2019年07月02日 12:16:18 27楼

    学习了

    回复 0 举报