室内外消火栓泵合用,可以吗?

提问 发帖 回复

现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。

现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。
  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • zgy_sd
    zgy_sd 2012年07月17日 15:57:51 2楼
    当然可以,典型的室内外联合加压的临时高压系统,注意水池的水是包含室内外消防的总水量。
    回复 0 举报
  • qq415949031
    qq415949031 2012年07月17日 17:17:01 3楼
    可以吧,但是我还没见过,需要学习的还很多啊
    回复 0 举报
  • yqx
    yqx 2012年07月18日 15:02:21 4楼
    谢谢 !沙发的帖子
    回复 0 举报
  • newdreamcool
    newdreamcool 2012年07月19日 09:05:46 5楼
    学习了……
    回复 0 举报
  • 飞机都去哪了
    飞机都去哪了 2012年07月19日 10:12:38 6楼
    可以,我做过这样的工程,
    回复 0 举报
  • hzcshui5
    hzcshui5 2012年07月19日 14:40:13 7楼
    可以,但是要保证室外消火栓要一直有水,不可做铅封。而且消防水量要按室内外考虑,消防泵扬程选择以室内消火栓消防压力选择。如果消防局验收的话,需要听取当地消防部门的意见。
    回复 0 举报
  • ywh_1968
    ywh_1968 2012年07月19日 20:57:51 8楼
    室外消火栓系统可以不设加压设备,消防水池贮水量应满足室内外消防用水量之和,消防水池的保护半径为150M,且取水口的设置在建筑防火设计规范中有严格要求。
    回复 0 举报
  • 黑不溜秋的石头
    黑不溜秋的石头 2012年07月20日 10:29:35 9楼
    学习了,室内消火栓和室外消火栓可以合用消防水池及水泵,只要满足各自的流量和压力条件
    回复 0 举报
  • liugps
    liugps 2012年07月20日 16:44:25 10楼
    完全可以,木有问题的
    回复 0 举报
  • abluefish1
    abluefish1 2012年07月21日 14:03:26 11楼
    原帖由 yqx 于 2012-7-17 10:48 发表 现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用 ... 主要看室内,外管道压力如何
    回复 0 举报