室内外消火栓泵合用,可以吗?

提问 发帖 回复

现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。

现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。
  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • zhangwoaiwojia
    zhangwoaiwojia 2012年07月21日 15:07:05 12楼
    可以合用的。
    回复 0 举报
  • 阎良人
    阎良人 2012年07月21日 16:37:47 13楼
    单位的室内外消防栓是可以合用。 消防水池要大一点
    回复 0 举报
  • engsimon
    engsimon 2012年07月21日 21:06:01 14楼
    消防栓管室内室外形成环网,首先要考滤消防水源必须满足消防用水,水泵采用一组泵一备一用完全可以。
    回复 0 举报
  • shizizuo119
    shizizuo119 2012年07月23日 09:54:17 15楼
    消防水泵只要供室内消防用水就行了。四层建筑的室外消防用水量不大,依靠市政管网的水量和水压也应该能满足要求了。保险起见,消防水池可以包含室内和室外的用水量,再设置一个消防车取水口供消防车取水。 这样可以减小水泵的流量,否则太大了,浪费,也不好做。
    回复 0 举报
  • suonlm
    suonlm 2012年08月18日 16:37:48 16楼
    可以 只要满足了供水的要求
    回复 0 举报
  • lweiwei_2009
    lweiwei_2009 2014年06月04日 13:25:00 17楼
    谢谢分享
    回复 0 举报
  • llc22
    llc22 2017年11月29日 09:27:45 18楼
    你好:在论坛上,看到你有过室内外消火栓泵合用的工程案例,我这边也有一个,一直搞不明白是,当室内外系统合用的消防联动怎么设置的(什么时候起泵),室内系统和室外系统的起泵压力是不一样的吧?
    回复 0 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2017年11月29日 09:41:58 19楼
    为什么在提问之前,不看规范。
    回复 0 举报
  • js_jyx123456789
    js_jyx123456789 2017年12月01日 16:17:45 20楼
    应该可以,学习了。
    回复 0 举报
  • 梁银虎
    梁银虎 2017年12月02日 09:58:20 21楼
    可以 规范上说是首选
    回复 0 举报