发布于:2004-08-22 21:06:22
来自:建筑结构/地下室设计
[复制转发]
在实际的工程中,对地下室墙体的设计,经过一些查阅和请教,了解到在实际工程中大家的一般处理办法,现在总结如下:
====地下室墙体设计====================================================================
一、一般做法
1、 框架体系的地下室墙体,一般不按剪力墙考虑,按挡土墙予以计算。
分析:对于框架体系,地下室层直接按一层输入(不考虑挡土墙对结构体系的影响,比如刚度等等),这样对整个建筑来说应是偏安全的(对含一层地下室的多如此,若有多层地下室,则应仔细分析,后面我有对此的另外说明),建模时也方便,是可行的。
2、 地下室墙体计算时,按以顶板和底板为其支座的单向板考虑。
分析:一般不再考虑柱子对板块的分割,因板自身刚度已比较大(一般板厚取300左右),与柱子的刚度相差不太悬殊,柱子对其形不成理论上的支撑作用,另让柱子受弯不是太好,故弯矩均让墙体来抵抗。对于支座形式的判断,则应具体分析,一般顶板处,可按简支,底板处,若底板是一大的筏板,墙体直接生根其中,则做固端合适,若下部不是筏板,而仅一基础,则做简支合适。
(另,对于层数比较高的建筑,其柱子可能会比较大,自身刚度也较大,再加上轴压比也大,应考虑其对墙体的支撑作用,否则若不考虑,可能会造成水平分布筋的偏小,裂缝过大。对于结构最关键的一点就是计算模型要与其受力情况尽可能的切合)
二、其它的一些做法:
1、 在建模时,直接当墙体输入(前提是,计算软件能够准确辨认此中模型)
注:关于含地下室建筑建模时的讨论:
摘自《PKPM新天地2003年第1期》
首先可以按实际地下室层数进行第一次计算,查文本文件中的"结构设计总信息",软件自动计算了楼层上下侧向刚度,这是结构自身的固有性质,不会因地下室层数的变化而改变,据此可以判断嵌固层的位置(当然,对一般工程来说,也可以根据规范提供的公式手算楼层侧向刚度比)。然后根据嵌固层位置调整计算参数中的"地下室层数"进行第二次计算,SATWE将设计内力调整系数作用在地下室顶板上。但是对实际工程,地下室结构一般都有侧向土体约束,对带有多层地下室的结构,当地下室顶板不能作为嵌固层时,单纯将地下结构加入到主体结构中进行计算,即认为嵌固层位置在地下二层楼板处或更低,则可能造成结构的内力与位移计算结果不符合实际情况,甚至导致薄弱层位置变化等等。因此在设计时,应将两种计算结果进行比较,取最不利结果作为设计依据。应注意,SATWE允诈利用"地下室信息"里的"回填土对地下室约束刚度比"参数来控制地下室结构的水平位移,但是这一参数并不影响设计内力调整系数作用位置。另外,《建筑抗震设计规范》中关于"位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和"的规定,目前软件还没有考虑。