电业局的继电保护定值通知单中的数值中有1、过流保护 一次:Idz=300A 二次:Idj=2.5A 时间:t=0.8秒 2、速断保护 一次:Idz=1080A 二次:Idj=9A 时间:t=0秒 那位网友知道他们的具体含义?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 糊仙
    糊仙 沙发
    用的是600/5的互感器,没什么特别的啊
    2007-07-10 14:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • wydq-3242
    wydq-3242 板凳
    一次:Idz=300A ,为电流互感器一次的数值.二次:Idj=2.5A ,为换算为电流互感器二次的数值
    过流保护 一次:Idz=300A 二次:Idj=2.5A 时间:t=0.8秒 ,即电流互感器一次电流达到300A(即电流互感器二次电流达到2.5A),时间0.8秒时即保护动作,速断同!