我现在正在做一个原水规划。(我们这地方属盐碱地,绿化成本高,绿地面积大,为节约能源,避免绿地与人争水,上头决定用水库里的水直接浇灌绿地)。规划绿地面积875.8万m2。现对几个问题没搞明白:
1、用水量指标如何取。我根据《城市给水工程规划规范》中绿地用水量指标取了0.3万m3/(km2.d),看条文解释,此为规划指标,不是工程设计指标,适用于城市总体规划阶段。
2、800多万m2绿地不可能一天浇完,用水量指标0.3万m3/(km2.d)是否已经考虑了绿地浇水周期这个因素
3、绿地用水不同于城市居民用水,对供水可靠性的要求不高。有人提出类似于农业灌溉,分区、分片周期性浇水,可以降低管径,减少投资。但我有一点没搞明白:绿地面积*用水量指标算出来的是最高日用水量,我怎么把这个最高日用水量再分周期?农业灌溉的分区、分片的用水量如何计算?
4、分区、分片周期性浇水,对管径的影响有多大?
5、管网是否直接布成枝状,不用成环了?

热切希望各位大侠帮小妹指点迷津,急用!先谢了!


全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jwx123g
    jwx123g 沙发
    小妹,你直接找建设部的相关部门问问就行了,相关得部门和电话可以在建设网上找到的。举例说我上次有水质监测方面的问题就是找卫生部的有关部门问的。放心,他们态度极好,办事极认真的。祝你好运!
    2004-08-25 20:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • poedan
    poedan 板凳
    我可以说你根本没有必要烦脑的啊!
    既然是独立的浇灌,就可以放开些的啊!
    计算用水量时没有考虑分片和周期性,只是同时的最不利条件,所以你要按分片计算是考虑
    节约用水的,没有错!可以完全可以忽略周期的,管径与它没关的!
    分片可以减小主干网的管径,影响很大的,可能会减小一半的!但是不会减小分片的局部管径的!
    你可以按同时所需灌溉的面积计算主干网的管径!
    可以用枝状网的!如果面积大,也可以用环状的!