阅读下一篇
关于冷冻水流量与回水温度关系与建模以及主机效率变化我现在遇到一个问题:冷冻水路流量与回水温度之间的建模。 假设出水7度,我们改变流量来保证回水在12度左右(假设机组可以变流量,设置可变范围)。 当对象发生变化,比如处于部分负载下,这时通常回水会低于12度,这时减少流量,使回水温度上升。 模型中有几个规律可以总结: 当流量变低时,回水最终温度会变高 当模型发生变化,比如处于部分负载下时,要降低流量,才能保证回水温度不变 整个动态过程是带有大滞后的惯性环节,但是稳态不好处理,跟传统的传函不一样,需要变换。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报