公共建筑餐厅厨房通风问题

发布于:2007-01-07 11:18:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
该建筑共三层,每层分别由三个餐厅,每个餐厅的厨房总面积估计200平方米左右,属于内厨房,要考虑事故通风,我现在的想法是,厨房的换气次数取40次,不考虑65%的排油烟和35%的通风分开设置,相当于厨房在用的时候就采用40次的通风换气,不用时另设一换气次数为3次的通风风机,不知道这样做合理吗?谢谢
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发
    不需要考虑65%的排油烟和35%的通风分开设置吗?????带油烟的排风应该分开设置吧。