土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋顶消防生活合用水箱的给水管要不要设置倒流防止器?

屋顶消防生活合用水箱的给水管要不要设置倒流防止器?

发布于:2007-01-07 11:08:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我以前做的很多项目屋顶消防生活合用水箱的给水管都没有设置倒流防止器,都没事的!这次没设审图说要加设倒流防止器!理由是规范3.2.5-4条!我看了那条还是不太明白是为什么?!我的给水管口的最低点都高出溢流水位6.5cm左右了,还会存在倒流吗?请各位高手帮忙解释一下!!

见附图!

1183955317959.jpg

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发
    《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003
    3.2.4 生活饮用水不得因管道产生虹吸回流而受污染,生活饮用水管道的配水件出水口应符合下列规定:
    1 出水口不得被任何液体或杂质所淹没;
    2 出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍;
    3 特殊器具不能设置最小空气间隙时,应设置管道倒流防止器或采取其它有效的隔断措施。
    3.2.8 生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置.
    你的明白 :Q :Q :Q
    2009-10-08 23:43:08

    回复 举报
    赞同0
  • ncitzrz307
    ncitzrz307 板凳
    学习了,顶。。。。。。
    2009-10-07 14:17:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求净身器给排水图例

求净身器给排水图例,急需。本人现在给水用的是角阀,排水用的是存水弯,但本人不确定这种画法正确与否,没这方面的经验。求各位同仁帮帮忙,谢谢!

回帖成功

经验值 +10