我去年给画了一个小的住宅小区的工程,那会图纸设计的是双管的,结果施工单位自己改成单管的了,小的房间有90多平米,串的有6、7组;大点的有130多平米,串的有8~11组;单管的不这么设计了但是也有施工单位自己就做成这样了,以前也没有不热的情况,现在这个小区做成单管的去年冬天就不热。
供热公司说他们的二次网最冷的时候供暖温度也就是60多度,回水温度40多度,一次网是90/70的,我是在内蒙古的,供热公司理解图集05N1-43“单管下供下回式”不大于5组,我问了一个老教授说规范规定最多串8到12组(埋地管我用的De32的),他说的这个8到12组我找了半天也找不见,他说了一个解决方法就是把换热站的容量往大增一下,再换了大容量的循环泵就行了,大家说说看这种行不行啊?还有就是他说的那个最多串8到12组在哪了?找不见啊

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 寿子
    寿子 沙发

    规范——水平单管跨越式系统的散热器组数不宜超过6组。现在热力公司一次水到换热站的温度就不高了,再一换热温度就更低了串多了效果不好。

    2022-05-05 11:10:05

    回复 举报
    赞同1
  • qdwh66
    qdwh66 板凳
    我是山东的,在山东省《居住建筑节能设计标准》GB37/5026-2014第5.4.2条:当水平管道采用单管式时,应在每组散热器的进出水支管之间设置跨越管,且串联的散热器不宜超过6组。所以8~11组的单管,若是不热,估计是没有做跨越管,若是设了跨越管,再加上恒温控制阀,我觉得这个问题可以解决。目前的单管采用低阻恒温阀,能保证后面不利点散热器的水温。