4颗线电流分别说 L1.16A L2.10A L310A零线 4.2A,如何计算功率?
4颗线电流分别说 L1.16A L2.10A L310A零线 4.2A,如何计算功率?
谢谢
发布于
2012-07-16 23:21:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
智库
220(16+10+10)/1000X0.8=6.336KW
2012-07-26 08:38:26
来自 PC
评论
举报
wyzsq0421
各有各的说法啊,首先谢谢16楼大哥的耐心解答。 两个5P压缩机是三相的 0.735*10=7.35KW 然后两个循环泵一个是300W 一个是800W 好像是这些吧 我估计最多也就9KW小时了,超出这个数肯定不对的。
2012-07-26 07:57:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wyzsq0421
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
79
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )
-
智库
