异步电动机保护问题

发布于:2012-07-16 23:10:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
本题为2008年案例上午第15题,题干为:有一台10kV,800kW异步电动机,cosφ=0.8,效率为0.92,起动电流倍数为6.5,可自起动,电动机起动时间为10S,电流互感器变比100/5,保护装置接于相电流,10kV母线最小运行方式下短路容量为75MVA,10kV母线最大运行方式下短路容量为100MVA,10kV电网总单相接地电容电流Icz=9.5A,电动机的电容电流Icm=0.5A,电流速断的可靠系数取1.4,请回答下列问题。
15.该异步电动机可不必配置下列哪种保护?(忽略10kV母线至电动机之间电缆的电抗)
A.点流速断保护
B.过负荷保护
C.单相接地保护
D.差动保护
我认为应该选C,依据是配电手册P323表7-21:当单相接地电流大于5A时应装设单相接地保护,本题电动机电容电流为0.5A,故可不配置单相接地保护。
但如果按电动机电流速断保护计算灵敏系数也可满足大于2,故依据配电手册P323表7-21:当电流速断保护不能满足灵敏性要求时装设纵联差动保护,本题满足,则可不配置差动保护,选D。
哪种解法正确,请高手指教。

[ 本帖最后由 chenxing79 于 2012-7-17 09:58 编辑 ]

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • huangod
    huangod 沙发
    单相接地电流就等于9.5A,当电动机单相接地时,所有的单相接地电流都是从电动机的接地点流回去的。
    2012-07-31 10:39:31

    回复 举报
    赞同0
  • iamliuyong
    iamliuyong 板凳
    10楼回复得已经很明白了,哈哈,应该没有疑问了吧