<火灾自动报警系统设计规范>中规定,火灾时要切断非消防电源.但是在一二级负荷中,有一些负荷并不属于消防负荷,那么火灾时是否需要切断呢?

全部回答(19 )

  • pz30

    :victory:
    2009-03-13 23:34:13 来自 PC 评论 举报
  • gai.juan
    下面摘录<电气专业有关技术问题的解答-审图问题汇编>(江苏),希望对大家有所启发:
    6.11医院手术室及特殊设备用电负荷为一。二级,火灾时要求切断相关层的非消防电源,如在手术进行中切断电源又不太合适,具体如何把握?
    答:县(区)级及以上医院手术部的电力负荷,JGJ/T16-92第3.1.1条、第3.1.2条规定为一级负荷,一级负荷的供电电源应符合GB50052-95第2.0.2条和JGJ/T16-92第3.1.9条的规定。当火灾时,手术室的医务人员和病患者应从速撤离现场,不可能继续进行手术。在切断市网电源情况下,为紧急处理医疗事项,手术室应增设应急电源。
    2007-01-09 20:55:09 来自 PC 评论 举报