土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 外在参数发生变化时,定工况下制冷机组如何动作?
假设制冷机组是在定工况下稳太运行,若冷冻水进口温度升高,那机组内在参数会如何变化?

全部回答(20 )

  • lzc530

    我们首先的是要实际上的操作而不是纸上谈兵。现在很多理论都不能从实际中得到结论。
    机组稳定运行的时候。冷冻水温升高。那低压也升高。机组的负荷大了。电流也大了。冷凝压力和冷凝温度也提高了。
    2007-01-12 02:08:12 来自 PC 评论 举报
  • lyli00

    能效比的问题应该是和制冷剂的性质有关的。
    2007-01-11 10:02:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10