土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教关于配电变压器负载率计算方法的问题?

请教关于配电变压器负载率计算方法的问题?

发布于:2007-01-06 21:19:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位高手一个配电变压器负载率计算方法的问题
测得10KV变压器(400KVA)低压侧A相电流340A,B相电流580A,C相电流780A,其额定电流为577A。请问该变压器的负载率计算方法是780/577=135.18%还是(340+580+780)/3/577=98.21%?
急!!!
在线等待。。。

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • tdqsth
    tdqsth 沙发
    这么跟你解释一下吧!
    变压器负载率=变压器所带的负荷/变压器的最大负荷=根好3*780A*10KV*功率因数/根好3*577A*10KV*功率因数=最大相电流/额定电流
    2008-03-21 18:20:21

    回复 举报
    赞同0
  • tdqsth
    tdqsth 板凳

    变压器的负载率是:最大相电流/额定电流 为780/577=135.18%
    2008-03-21 18:14:21

    回复 举报