土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何出现如此事故

为何出现如此事故

发布于:2007-01-06 20:29:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一工厂,80KVA的变压器,DZ10-250A的断路器,DZ20-250A的漏电断路器做保护,VLV 3*50+1*25的电缆30M,
在25M处被老鼠咬坏,漏电断路器保护断开,一工人无知,连续性强行合漏电断路器多次,电缆在25M老鼠咬坏
处发生短路,使变压器低压B,C相对铁芯短路使变压器低压线圈烧毁.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wqc.54899
    wqc.54899 沙发
    用高压熔断器了,今天我看了看,呵呵!!!! 15A的高压熔丝,
    2007-01-07 20:35:07

    回复 举报
    赞同0
  • chengyongkft
    chengyongkft 板凳
    没用高压熔断器吗?不过这种配置确实有问题,变压器质量也有问题.
    2007-01-07 20:01:07

    回复 举报
    赞同0