土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于绝缘检查电压表指示不准问题

关于绝缘检查电压表指示不准问题

发布于:2012-07-16 18:34:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
厂用6KV负荷段,绝缘检查电压表指示偏低,测量PT开口三角有电压,值很低,检查PT、及电缆均无问题,现设备运行正常,一次电压也应不存在问题,母线PT接线是典型接线方式,请高手分析下还应检查哪些方面,急
  • afeihust
    afeihust 沙发
    正常运行情况下,绝缘检查电压表就是零指示或小指示。
    2012-07-16 21:43:16

    回复 举报