土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于绝缘检查电压表指示不准问题

关于绝缘检查电压表指示不准问题

发布于:2012-07-16 18:34:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
厂用6KV负荷段,绝缘检查电压表指示偏低,测量PT开口三角有电压,值很低,检查PT、及电缆均无问题,现设备运行正常,一次电压也应不存在问题,母线PT接线是典型接线方式,请高手分析下还应检查哪些方面,急
  • afeihust
    afeihust 沙发
    正常运行情况下,绝缘检查电压表就是零指示或小指示。
    2012-07-16 21:43:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在新的35KV间隔验收的时候,需要做哪些保护试验?怎样做?

我们这里有一个新的35KV间隔马上要验收了,作为一个新人,对这方面不了解,希望大家能告诉我一点关于这方面的内容,谢谢!

回帖成功

经验值 +10