土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教小商场排烟问题

请教小商场排烟问题

发布于:2012-07-16 17:57:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层住宅一楼和二楼是小型商场,一层都是外门,没有外窗,请问需不需要设置排烟?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • youzhuy
    youzhuy 沙发
    大空间商业最好还是做机械排烟吧,即使有外窗,但一般都被广告牌挡住。
    2012-07-18 12:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • kn_liu
    kn_liu 板凳
    图太小,看不太清楚,但大致的意思知道了。一、二层商场都是大空间,没有分隔。二层四周如有外窗,在保证外窗开窗面积的情况下,如商场内任何一点距其最近外窗不超过30米,则二层可考虑自然排烟;一层只有外门没外窗,建议外门上开窗或外门干脆做成通透栅栏门,保证其开口面积,且一层商场内任何一点距其最近外门不超过30米,则一层可考虑自然排烟,否则应考虑机械排烟。
    以上意见,仅供参考。
    2012-07-17 10:14:17