土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10KV(6kV)电动机的控制问题

关于10KV(6kV)电动机的控制问题

发布于:2007-01-06 19:14:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV(6kV)的电动机我见过两种保护的方案,
第一种是采用断路器+电动机保护装置,这种方式的控制是怎样实现的呢?也是跟低压一样,做一个现场启动按钮吗?
还是有个控制盘什么的
第二种是采用熔断器+接触器,这种方式看似更简单,把一些自动的或手动的控制直接传到接触器上。这种控制基本上是
采用那种比较窄的那种柜子,

这两种方式有什么不同,在何种情况下采用那一种,怎么判断呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gygygao
    gygygao 沙发
    还有就是。熔断器+接触器这样方式采用的开关柜都比较小,宽度好象是400的吧,
    那么用这种小的柜子,除了便宜(我认为)还有节省空间外,还有其他的原因吗?
    2007-01-08 14:02:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghuining
    zhanghuining 板凳
    这个问题应该和设计成本有直接关系,一般在负荷不是很大的情况下,为了节约成本,通常都用熔断器+接触器的控制方式,因为接触器可以频繁启动,而在负荷较大的情况下,一般采用真空断路器直接控制,不能频繁启动,至于大小的界限是多少,经验值是800kw。
    2007-01-08 11:31:08

    回复 举报
    赞同0