地下商场有700左右的梁,按它来画分防烟分区,但这样就有很多防烟分区。系统就复杂。请教高手,能不能人为分不大于500的空间做为一个防烟分区?或者最好怎么做?麻烦哪位抽空解答

拜谢!

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • hrbzhd
    hrbzhd 沙发
    我做过一个每层面积18000平米的大型购物中心,按每个防火分区划分成500平米的的防烟分区若干个,按120M3/M2计算排烟风量为60000M3/H,每个防烟分区设若干个600X600的排烟口,火灾时打开火灾排烟分区区域内的排烟口。防烟分区之间靠间墙和挡烟垂壁分割,不要考虑结构梁的高度,因为商场都有吊顶,结构梁都在吊顶内,只有靠挡烟垂壁才能分割防烟分区。
    2009-06-12 15:01:12

    回复 举报
    赞同0
  • lnjzgs
    lnjzgs 板凳
    如果没有吊顶,即使在梁下另外做挡烟垂壁,那每隔梁空中仍然会滞留烟气,我们对这问题也很头疼