建筑消防给水
\
室外消防水量小于等于15时,是不是就不用消防管了?
室外消防水量小于等于15时,是不是就不用消防管了?
根据建规:8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
这样是不是不用设室外消防管了?
发布于
2012-07-16 15:17:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
路过
满足规范的条件,就不用设室外消火栓,当然就不用室外消防管。
2012-07-29 10:56:29
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
可参见《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第8.2.8 条条文说明:本条规定了室外消火栓的布置要求。
1。。。。。
4 室外消火栓是供消防车使用的,消防车的保护半径即为消火栓的保护半径。消防车的最大供水距离(即保护半径)为150m,故消火栓的保护半径为150m。
一辆消防车出2支口径19mm的水枪,当充实水柱长度为15m时,每支水枪的流量为6.5L/s,则2支水枪的流量为6.5×2=13(L/s)。因此,当消防用水量不超过15L/s(一辆消防车的供水量即能满足)时,本规范规定在市政消火栓保护半径150m内,可不再设置室外消火栓。
。。。。。