土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【请教】这条规范该怎么理解,我这样的结论对吗

【请教】这条规范该怎么理解,我这样的结论对吗

发布于:2012-07-16 13:31:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
单层一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,应根据火灾危险性确定各部位是否设置室内消防给水设备。一幢多层一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的防火分区,若竖向用防火分隔物分隔开(例如用防火墙分开),可按各防火分区火灾危险性分别确定是否设置消防给水设备。多层一、二级耐火等级的厂房,当设有室内消防给水设施时,则每层均应设置消火栓。
这一条是不是这样理解:(1)有一个单层厂房左边是丙类的,右边是丁类的,丙类面积小于300平米的,是不是整个厂房就不用设置室内消火栓了?(2)多层一、二级耐火等级的厂房,当设有室内消防给水设施时,则每层均应设置消火栓。意思是不是就是:两个多层的不同火灾危险性的防火分区。如果有一个需要设消防给水,另一个也需要设置呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教这商铺消火栓的布置是否符合规范

某大型物流中心,全部为商铺,相邻两间商铺内的消火栓箱能否共用一根消防管,设计为每间商铺均有立管直上5层。减少的话可以节约主立管,对成本控制有利。但是不知道是否符合规范要求 。请教高手指点

回帖成功

经验值 +10