发布于:2007-01-06 12:34:06
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
有一个问题,按规范二级符合的建筑,疏散照明当然也是二级负荷,采用蓄电池作为备用电源(单灯带蓄电池)但楼内设有火灾自动报警系统,报警候需切除一般电源,这时接在层箱内时就会切掉一路电源,不能满足双电源的要求,若是若是同时需要作疏散照明自动投入(如住宅内)则如何作疏散照明为最佳方案
本人作一单独回路,单电源供电,部分灯具自带蓄电池,部分灯具用声光控开关作强制投入,报警后,强制投入,一旦电源失电,蓄电池放电,该方法如何,请大家指正
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报