0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
朗筑结构设计培训
返回版块7.71 万条内容 · 228 人订阅
阅读下一篇
荷载及荷载效应组合和地震作用荷载及荷载效应组合和地震作用乙、荷载及荷载效应组合和地震作用 2 荷载及荷载效应组合和地震作用 2.1 楼、屋面荷载取值 2.1.1 高层建筑和公共建筑的走廊、门厅、楼梯楼面均布活荷载标准值取2.5kN/m2,不符合《荷载规范》第4.1.l条和表4.l.l项11(3)的要求。 改进措施:《荷载规范》GB 50009局部修订第4.1.l条表4.1.1项次11(3)中规定:其他民用建筑及当人流可能密集时,其走廊、楼梯,门厅楼面均布活荷载取3.5kN/m2。因此对高层建筑和公共建筑的走廊、门厅、楼梯的楼面均布活荷载标准值取2.5kN/m2不正确,应取3.5kN/m2。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cqranchunbo
沙发
啊 我们院之前经常采用人工挖孔桩啊!
2013-07-02 23:24:02
赞同0
-
美wa521de香
板凳
最近在做人工挖孔,感觉是很多时候是场地的限制,机器经不去,其他机器难以保证桩长,难以保证桩斤等条件下使用,不过都基本不用了,现在碰到的这个也是我们这个市唯一的一个人工挖孔,各级领导都在高度重视呀。
2013-06-23 20:27:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报