土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个给水的困惑

一个给水的困惑

发布于:2007-01-06 10:19:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一栋6层宿舍楼,屋顶设一个生活水箱一个消防水箱,分别放在两个梯间屋面上,两个梯间相差45米。宿舍采用上行下给,一层用水直接从室外给水管上接。二~六层由水箱供水。
关于两个水箱的进水我是这样考虑的不知道行不行,从室外给水管网上接一条DN50给水管引到屋顶并与屋面给水管(屋面给水管是接生活水箱出水管的)相接,两个水箱的上水管直接从屋面给水管上接,不知这样可不可以啊。各位同行帮忙分析一下。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qwer2050
    qwer2050 沙发
    生活水箱不要也行啊~!
    再说了,你供到楼上水压够吗?那还分区做什么啊?


    这怎么行,市政水压也不是一定不变的啊,某个点的水压不同时段有高有低,高的时候直接供,低的时候水箱就发挥作用了。
    2007-01-07 10:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • lizhengjiaoxn
    lizhengjiaoxn 板凳
    可以,但必须在水箱里分开,并设止回阀,参考水塔管道布置就OK了.
    2007-01-07 08:53:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间降板问题

以前听人说蹲便最小降300mm,坐便降400mm,可是蹲便可以用抬高地面的方式来拟补,可是坐便器不许抬高地面,为什么啊?谢谢

回帖成功

经验值 +10