土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器问题

电流互感器问题

发布于:2007-01-06 00:09:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一75kw交流异步电机和起动控制柜,电机和控制柜相距100米,电流互感器装在控制柜电缆上(200/5A,一匝),电流表(200/5A)装在电机旁边,互感器和电流表回路用2.5平方mm线连接,电机运行时实际电流为140A,而电机旁边的电流表只显示70A,这到底什么怎么回事????(互感器,电流表都正常,接线无误)
有什么解决办法?请高手出主意。
  • chenms
    chenms 沙发
    简单说就是电流互感器和交流电流表接线回路过长的话(例如几十米),测量的电流就严重不准。
    而我这里的情况必须要求互感器装在控制柜,电流表装在电机旁。
    2007-01-06 00:14:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两台变压器供电,一台故障时会怎么动作?

对于一二级负荷,两台变压器同时供电,一台故障时按道理应该一台变压器能够供给全部负荷的70%,1、如果无发电机情况,其它的30%应该手动去关掉吗,这样好象很麻烦,一般习惯做法是怎么样?如果不关30%是会发生电压变低和总开关跳闸吗?2、如果有发电机时,是否会启动发电机,一般情况下会怎么样?另外发电机一般只考虑消防和应急,不一定带得起50%的,也不可能和变压器联母线一起供100%的电啊。

回帖成功

经验值 +10