土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位老师225A塑壳断路开关能承受多大的千瓦

请教各位老师225A塑壳断路开关能承受多大的千瓦

发布于:2012-07-15 16:24:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位老师225A塑壳断路开关能承受多大的千瓦?谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • geheime
    geheime 沙发
    ···
    能承受多少个kW,这个很难说的,可以肯定的是可以承受225A电流。
    根据P=√3*U*I*cosφ你可以大概算一下。cosφ是功率因数,决定于你的负荷性质,所以很难说,假如按cosφ=0.9来计算的话,可以承受133kW(1.732*0.38*225)。一般会留点余量,就是说比这个值还小点。
    如果是电机的话,还和电机的效率有关。
    2012-07-15 20:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhou312913122
    zhou312913122 板凳
    应该还要算负荷的功率因素和其他的一些因素,
    个人意见,不一定对。期待高人
    2012-07-15 19:42:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【疑惑】审图要求机房设双切箱供机房照明插座

本人刚设计了一个河南的项目,一栋一类高层办公楼,楼内有三部客梯一部消防电梯,在客梯机房内设置了一个双电源切换的客梯配电箱,客梯机房内所有照明、插座及基坑内照明、插座,均由客梯配电箱出线,消防电梯机房内设置了一个双电源切换箱,供消防电梯内所有照明、插座及基坑内照明、插座。 当地审图公司提出根据JGJ 16-2008第9.4.4条第1款,电梯机房总电源开关不应切断机房、井道内照明插座、插座照明。与审图老师沟通后,他要求必须在两个机房内再增加一个双切箱,供机房内插座照明、井道照明插座,完全没商量的余地。以往的项目确实没遇到过这种情况,但这规范确实有提及,该怎么理解?该怎么设计才合理?以后设计也该这么做?