土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 错层-------竖向双不规则求教
现做一工程为剪力墙结构,地上18层,左半部分是两层商业有半部分为住宅有错层,计算结果显示层抗剪承载力,层刚度比均不满足,出现薄弱层。
模型中错层部分是按一层输的应该和这个有关系,我试着把地下三层墙肢加长层抗剪承载力可以通过,但层刚比不满足还是会出现薄弱层不知道如何调整?
坐等高人指点

未命名.jpg

全部回答(6 )

  • shihuobushi1
    我遇到过一次,被我给挡回去了。
    这种错层;这个对结构来讲实在不好,我们坚持NO,后改为物业用房,保证了楼层的完整型。
    你这么硬做,恐怕代价不小吧。
    2013-07-25 14:31:25 来自 PC 评论 举报
  • sinuosunny
    如果方案不能调动了,而且不规则很厉害,譬如说抗剪承载力都小于70%了,抗测力构件经济做到足够大了,你可以考虑下加支撑,来减小侧向地震力的影响
    2012-07-15 17:14:15 来自 PC 评论 举报