土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层中最大位移与层间平均位移如何调?
目前做一18层的高层,框剪结构,仅在楼,电梯间布置了剪力墙.墙厚200,平面布置本身存在扭转!经过计算后,仅第4,5层的Y向最大位移与层间平均位移为1.93>1.5,扭转太大,其余指标均正常!我通过调整Y向刚度但效果不明显!想请教高手如何调整才能将扭转减小!

全部回答(13 )

  • john_murphy


    这位仁兄的功力非常深厚!
    SATWE说明书中“对于楼层位移比和层间位移比控制,规范规定是针对刚性楼板假定情况的,若有不与楼板相连的构件或定义了弹性楼板,那么,软件输出的结果与规范要求不同的。”

    调整扭转,可以考虑的做法:加大角柱、外围柱、次外围柱在Y方向刚度。
    3、4、5、6层的抗侧力构件截面保持不变,试一下
    没有必要加大全部柱子的Y向刚度。
    这样的话,Y向的地震力会比较大。
    2007-01-08 17:19:08 来自 PC 评论 举报
  • mianyang-4-3
    看了前面的回答,都很有道理,我觉得还可以在建筑局部沿强轴方向加抗震墙
    2007-01-08 14:30:08 来自 PC 评论 举报