土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于支管上设280度防火阀问题

关于支管上设280度防火阀问题

发布于:2012-07-14 21:05:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个地上商场,分几个防火分区,每个防火分区设一套独立的排烟系统(不穿防火墙),在风机入口处已设了280度防火阀,这时,联接风机主管的支管上还要加防火阀吗,风口:采用远控常闭多叶(防火)排烟口。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shjy200404
    shjy200404 沙发

    最好加我们这审图要加
    2012-07-21 13:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • du_kun1213
    du_kun1213 板凳
    支管上的排烟口就是常闭的话,支管上就没必要再装防火阀了!
    2012-07-19 17:27:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:并联风机接管方式

若两台同样性能的箱体式离心风机并联。请问进口、出口的接管方式。现在初步设计是把两台风机看做一个整体。进、出入口都是接一根大的风管。不知道有什么问题,那位高手帮忙建议下最佳接管方式?非常感谢

回帖成功

经验值 +10