关于支管上设280度防火阀问题

发布于:2012-07-14 21:05:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个地上商场,分几个防火分区,每个防火分区设一套独立的排烟系统(不穿防火墙),在风机入口处已设了280度防火阀,这时,联接风机主管的支管上还要加防火阀吗,风口:采用远控常闭多叶(防火)排烟口。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shjy200404
    shjy200404 沙发

    最好加我们这审图要加
    2012-07-21 13:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • du_kun1213
    du_kun1213 板凳
    支管上的排烟口就是常闭的话,支管上就没必要再装防火阀了!
    2012-07-19 17:27:19

    回复 举报
    赞同0