土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教!关于水箱内浮球阀的问题。 急!~!!
本人踏入给排水圈子没多长时间,故有下述问题请大侠指教:
4层屋顶有一20t冷却塔补水箱,原设计为DN80管进水,后由于水箱开孔失误,故将原设计的1*DN80进水改为2*DN50进水,并在每个管口加1个DN50浮球阀。
可后来发现两个浮球阀先后坏掉(均为浮球阀内橡皮圈变形),故是否是50的浮球阀承受不起进水管压力呢?(为室外高压水管进水)

全部回答(3 )

  • qwer2050
    完全可以改为液压水位控制阀来解决这个问题。其实普通的浮球阀,当压力较大时,是很容易损坏的
    2007-01-07 13:36:07 来自 PC 评论 举报
  • 小小法师
    可以改为液压水位控制阀来解决这个问题。普通的浮球阀太压力较大时容易损坏。
    2007-01-07 13:18:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10