阻火圈的作用原理及它的详细资料。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • anhui20081
    anhui20081 沙发
    监理过程中遇到一个问题,我现在监理的是一个7层的办公楼,110管径的塑料管要不要加设阻火圈。另外,消火栓镀锌钢管在矿棉板吊顶的部位要不要加设阻火圈,有没有相关规范。请各位老师指教。
    2009-08-28 10:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • laodengping
    laodengping 板凳
    根据CJJ/T29-1998《建筑排水UPVC塑料管道工程应用规程》的要求,高层建筑和有防火要求其他建筑的下列部位应设置阻火圈:
    1.明敷管道的立管管径大于等于110mm时,在楼板贯穿部位应设阻火圈。
    2.明敷管道的横支管与暗设立管相连接的贯穿墙体部位应设置阻火圈。
    3.横管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体两侧均应设置阻火圈。
    4.排水通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,应在屋面板底部设置阻火圈。
    5.阻火圈的耐火极限应不小于安装部位建筑的构件的耐火极限。
    2007-05-16 09:22:16

    回复 举报