监理过程中遇到一个问题,我现在监理的是一个7层的办公楼,110管径的塑料管要不要加设阻火圈。另外,消火栓镀锌钢管在矿棉板吊顶的部位要不要加设阻火圈,有没有相关规范。请各位老师指教。
2009-08-28 10:56:28
赞同0
-
laodengping
板凳
根据CJJ/T29-1998《建筑排水UPVC塑料管道工程应用规程》的要求,高层建筑和有防火要求其他建筑的下列部位应设置阻火圈:
2007-05-16 09:22:16
赞同0
加载更多回复 举报
1.明敷管道的立管管径大于等于110mm时,在楼板贯穿部位应设阻火圈。
2.明敷管道的横支管与暗设立管相连接的贯穿墙体部位应设置阻火圈。
3.横管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体两侧均应设置阻火圈。
4.排水通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,应在屋面板底部设置阻火圈。
5.阻火圈的耐火极限应不小于安装部位建筑的构件的耐火极限。