最近接触焊机配电设计,想弄清楚单相380V电焊机在做负荷计算时如何转换成三相负荷
最近接触焊机配电设计,想弄清楚单相380V电焊机在做负荷计算时如何转换成三相负荷
请各位大侠不吝赐教!
发布于
2012-07-14 16:10:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
qsy0
P等效3相=P最大线间*1.732+P第二大线间*1.27; 即等效三相负荷为较大的2个线间负荷乘以相应的系数再求和而来。 例如单机时:P等效3相=1.732*P单机; 2台或3台时:P等效3相=3*P单机。(P单机 按折算到100%负荷持续率的有功算)
2012-07-15 23:41:15
来自 PC
评论
举报
lingxuct
380V单相负载(交流电焊机)按台数计算,如一台为45A,三台正好是每相二台,则为90A电流,多出一台就要加45A了。
就是2~3台为90A,4~6为135A,7~9台为180A。