土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最近接触焊机配电设计,想弄清楚单相380V电焊机在做负荷计算时如何转换成三相负荷

全部回答(2 )

  • qsy0
    P等效3相=P最大线间*1.732+P第二大线间*1.27; 即等效三相负荷为较大的2个线间负荷乘以相应的系数再求和而来。 例如单机时:P等效3相=1.732*P单机; 2台或3台时:P等效3相=3*P单机。(P单机 按折算到100%负荷持续率的有功算)
    2012-07-15 23:41:15 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    380V单相负载(交流电焊机)按台数计算,如一台为45A,三台正好是每相二台,则为90A电流,多出一台就要加45A了。

    就是2~3台为90A,4~6为135A,7~9台为180A。
    2012-07-15 22:19:15 来自 PC 评论 举报