土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 耐压测试

耐压测试

发布于:2012-07-14 11:36:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电柜(380V)做耐压测试需要注意的事项有哪些?是不是把二次回路与一次回路相连的都断开,电流互感器二次侧短接,客户要求电压要打到2500V,1分钟。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    二次脱离,电流互感器二次短接,交流耐压主要是考验绝缘子。
    2013-03-12 15:43:12

    回复 举报
    赞同0
  • zjzhchy
    zjzhchy 板凳
    顶上去,别沉了。
    2012-07-16 13:53:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正常工作电压:0.7UN-1.2UN???

请教一下这句的意思:正常工作电压:0.7UN-1.2UN