正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
主题
回复
粉丝
水处理
42.3 万条内容 · 1442 人订阅
阅读下一篇
我负责的运营工程PCB废水厂。每天3000吨废水,最初另外一家公司运行时每天将污泥浓缩池的上清液(泥水混合物,根本就没有上清液)排入1号总集水池(大概1500立方)中,现在时间长了突然发现总集水池中的污泥已经满了,废水提升泵吸所谓的泥水混合物已经报废了一台,另外一台(额定200立方每小时)现在仅有90立方左右,着急啊!总集水池的废水长时间为碱性废水......能否在总集水池中加几根曝气管,然后加入些许酸,然后反溶一下里面的污泥?反溶过后的废水在提升处理会不会影响效果?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句你搅动一下污泥,气体放出后,污泥又会沉下去的。
调试和设计同样需要理论知识。不要轻视调试工作噢!
回复 举报