时下,几个厂家炒作的40.5kV断路器中置开关柜,其实是模仿kyn28和abb zs3.2 的组合体,老实说这种结构存在的弊病很多,只是炒作概念而已,首先40.5KV柜宽至少在1200,同时40.5KV断路器的重量远远大于VS1-12,大跨度梁,再用中置柜结构机柜强度就不是太好了,里面搞一大堆附助支撑也很麻烦,长时间运行,断路器下沉会对一次触头的咬合造成影响,另外,中置柜的升降式服务手车也是累赘,毕竟40.5KV断路器的重量远远大于VS1-12,搬运起来很难,运送稳定性也是问题。
中置柜结构机的主要目的是解决产品靠墙安装检修问题,而40.5KV中置柜结构的中置高度很低以及40.5KV元器件的体积和重量较大,很低的前检修通道毫无意义。
而KYN改进型、zs3.2等产品不是简单的落地安装,是基于底板的自承式结构,完全克服上面的缺点。
其实早在华电之前,河南森源就推出了40.5KV中置柜结构,只是没有推广开来而已。不是新鲜东西了!
http://www.henbuo.com
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报