发布于:2012-07-13 23:21:13
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
小弟发这个主题的目的主要是向有工业设计经验的前辈请教管道托架的设计经验,因为托架属于高耸结构,不能简单套用民建规范,而且我们常用的PKPM软件不能直接用来计算分析,
小弟正在设计的这批管架有两根从室外地面算起17m高,设备条件图给出管道作用在托架顶的力为:竖向荷载8kn;管道方向水平荷载2.5kn。
我是用pkpm--钢结构--工具箱--基本构件计算--柱构件验算--截面选择格构柱截面组合形式的截面3----如附图,将给出的竖向荷载加自重;水平荷载乘柱高得出的柱底弯矩输入进行验算可以通过。
但是我们院的总工也没做过类似的构件,他看了我的计算过程表示看上去验算了底部最危险截面和缀条强度是没有问题,但毕竟是个快五层楼高的东西,这样竖起来能不能保证柱子的整体稳定性是个问题,搞的小弟心里也没有底了。
希望论坛里有工业设计经验的前辈给点建议吧,这个17m高度的托架,我选这种截面形式可行不可行?有没有更好更合理的结构形式?我的验算过程有没有问题?跪拜求教了!!!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句感谢慷慨无私奉献的楼主
回复 举报
回复 举报