土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水流指示器误动作

水流指示器误动作

发布于:2007-01-05 14:39:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请大家分析:
我公司有三个库房,分别有三个各自分开的湿式自动喷水灭火系统,并联在一台消防控制盘上,其中有一个水流批示器
周期性报警,我也检查了所有相关设施,都没有发现问题,现在我是搞不清楚,是电气方面的问题还是管道设施有问题?
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    可能是管道内积气造成的,在向管网内防水的时候没有把空气排出干净,或者是管道上下拐弯过多,就很容易造成波动就引起水流指示器的误动作。解决办法把误报警区域重新灌水,灌水时打开末端试水装置,不要积气。检查弯曲管段,能伸直的就伸直,应该不是电气的问题。
    2007-01-05 15:56:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

换热站采取什么消防措施?

大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!

回帖成功

经验值 +10