土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请大家看看这个风机的几个问题,谢谢。
QQ五笔截图未命名.jpg
1.图中,防烟风机后为什么要有个30度的向下弯管?不要可以吗?为什么?
2.像这个轴流风机,竖向安装会怎么样?会造成什么后果?违反什么规范?谢谢了.

QQ五笔截图未命名.jpg

全部回答(2 )

  • kn_liu
    该图节选自国标图集07K103-2第12页。回答如下:
    1.下弯30°是为了防止雨水渗入风管内。另一种作法是端口做斜切(45°-60°)。
    2.轴(斜、混)流风机一般都是水平安装,主要是因为其内部机械结构所限。其内部为一电机通过联轴器带动风机扇叶,若垂直安装运行时会受影响。
    2012-07-16 09:43:16 来自 PC 评论 举报
  • wqaz123
    2012-07-16 09:11:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。